比如从0到1000循环计数。我想200的时候出个信号 300的时候出个信号怎么办?我用比较指令实验了不行,速度快了不动作。</p>
        问题补充:
谢谢你的回答,我想知道等于时能不能中断输出提高精度,类似三菱的比较置位?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2926°C
2
  • amy328
  • xaagrpb
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-8 23:01:16 | 显示全部楼层
可能的原因:你使用的高速计数器用比较指令没有错。比较指令需要使用“大于等于”(小于等于)之类的指令,千万不要用等于,因为高速计数器计数值的实际运行时很难扑捉到你需要200(300)这个数的。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-3-8 23:25:51 | 显示全部楼层
高速计数器不是还有一个当前值等于预设值时的中断可以用吗?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            用等于时候很难捕捉到的,你测试下用大于等于甚么的
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            就算是三菱也是无法完成等于的动作,你只能是采用大于或者等于的方式进行比较指令置位输出。西门子也有指令置位和复位。另外西门子还有个等于预设值时中断输出,这个是比较精确的。不妨试试就知道了。