设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]s7 300单排模块数量

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2442|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]s7 300单排模块数量

[复制链接]

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-3-9 20:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
313C,模块数量11块(含数字量、模拟量),用一个导轨,不加IM365,可以吗?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2444°C
2
  • 颠三倒四
  • hsqnslr
过: 他们

升级  20.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-9 22:04:36 | 显示全部楼层
不加IM365,不可以的。
主机架上最多可以有8个I/O模块,超过8 个你在硬件组态里是无法组态的。
下载中心有《S7-300-400扩展机架的配置与说明》里面说的比较详细。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-3-9 22:09:45 | 显示全部楼层
1、模块数量11块(含数字量、模拟量)用一个导轨,并且不加IM365,是不可以的。
2、通常一套S7-300 PLC系统有一个主机架,安装有CPU的机架称为主机架,当主机架上的I/O模块(最多8块)上的控制点数不够时,可以再增加1-3个扩展机架,每个扩展机架最多可安装8个I/O模块,装在4到11槽,3个扩展机架最多安装24个I/O模块。
3、相关资料:
《S7-300/400扩展机架的配置与说明 》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=A0023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            CPU最多只能挂8个模块(含数字量、模拟量),要是真的要再挂3个的话可以考虑用ET200再用PROFIBUS连。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            不加扩展模块不行。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            主机架上最多只可以有8个模块(通讯模块或IO模块),超过该数量就需要扩展了。你在STEP7里面配置一遍就知道了。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★