设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]更换CP443-1模块

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2920|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]更换CP443-1模块

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-3-13 19:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我想更换一个故障的CP443-1模块, 将6GK7 443-1EX20-0XE0跟换成6GK7 443-1EX30-0XE0,这样可以直接用以太网下载硬件组态吗?首次需不需要将Set PG/PC Interface 网卡选成ISO下载,之后再选成TCP/IP的?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2922°C
2
  • wbnrreu
  • 大飞机
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-13 20:39:08 | 显示全部楼层
直接通过TCP/IP或ISO的方式即可,具体做法是可以通过Step7的Edit-Edit ethernet node-Browse搜索您的CP或CPU的集成PN口,在线分配IP地址后就可以直接以TCP/IP的方式进行下载。
见同类问题ID: 44607的最佳答案:链接
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=44607&cid=1029
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-3-13 20:51:45 | 显示全部楼层
应该可以不用更改就可以直接下载,之前重启一次,下载后再重启一次