设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]MB20的两次值为什么不一样啊

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3020|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]MB20的两次值为什么不一样啊

[复制链接]

升级  26.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-14 22:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
MB20的两次值出现不同的情况,是什么原因呢,想不出来</p>

图片说明: 1,2 2,1
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3022°C
2
  • zruLsWqE
  • terkcov
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-3-14 23:36:39 | 显示全部楼层
1、一次是装入的是十进制的100,另一次装入的是十六进制的100。两者不同。
2、十进制的100为十六进制的64。十六进制的100为十进制的256。
3、一个MB的存储数值范围为0-255.。当装入的是十六进制的100时,超过允许范围则为0。
4、注意程序这样:
L  W#16#100:这是装入十六进制的100。即为十进制的256。
L  100:这是装入十进制的100。即为十六进制的64。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-3-14 23:38:56 | 显示全部楼层
16进制的100是十进制256,MB10是字节存储器接受数值范围是0----255,超范围后它干脆只认0了。