首先,主程序里中断;
中断程序INT_0里用调用PID自编程序(向导里只支持8个回路,不够用),运行后没运算,问题是在哪呢?
程序如附件图。</p>

图片说明: 1,INT_0 2,Main
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2730°C
1
  • feizi
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-3-14 23:59:56 | 显示全部楼层
转帖一个典型问题:
中断服务程序看起来没有执行?
可以在中断程序中加一个测试程序段,如使用SM0.0(常为“1”)将一个输出点置位(使用Set指令),观察是否进入中断服务程序。
中断程序不执行,多数原因是初始化(连接中断事件和中断程序)的问题,或者没有“开中断”。