向各位高手请教一下:一台西门子MM440变频器,功率90KW,一通电面版就轮流显示:F0021、A0503、A0504,请问,这些代码分别代表什么意思,为什么会出现这些问题,该怎么解决这些问题,请大家指教指教!不甚感激!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2637°C
2
  • vgocaxg
  • ULxbhnVd
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-3-14 23:46:41 | 显示全部楼层
可能原因有以下几点,建议你对照检查进行排除——

1、可能是变频器的接地处理不当;

2、变频器的功率管有问题,导通工作不正常;

3、还可能问题在电源板上,如:电源出来的某路供电滤波电容漏电也会造成这个故障;

4、或者电缆是否存在破损或破皮的情况。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  24%

该用户从未签到

发表于 2014-3-15 00:37:49 | 显示全部楼层
接地故障!拜托问前现搜索一下嘛!