因在调试程序过程中不小心把内部供电24V瞬间短路了一下,造成无法通迅,SF和RUN指示灯长亮,输入和输出指示灯无指示,各I/O点都没接线测量直流电压显示是26V,请问是什么原因,如何解决? 谢谢!!!!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4682°C
2
  • opwgffu
  • sm0769t
过: 他们

升级  30%

该用户从未签到

发表于 2014-3-15 22:18:10 | 显示全部楼层
你的描述故障原因是由于24V电源短路引起的故障,可能在电源板存在故障了。至于后面的描述“各I/O点都没接线测量直流电压显示是26V”,输入I点是正常的,因为你已经连接了L+端子到24V正了。输出Q点这个需要看你如何连接。给一份200的电源图,你看看是否会有帮助。
                              
图片说明:1,200电源原理图  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-15 22:45:53 | 显示全部楼层
返厂维修了,或让精通电子技术的人帮你看看电源和通讯口边上有没有明显的损坏。记得有时通讯口边上有个电阻烧了不能通讯自己换上就OK了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            需要查看模块信息,然后才能知道怎么回事
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            不管怎么样,有输入的灯是应该亮的(总不能你的实际情况是真的没有一个输入信号返回),那是个二极管。所以,如果有输入,灯不亮,已经烧得很严重了。SF是系统故障,考虑返修吧。