现有一台电机是11KW,MM440变频器也是11KW,空载运行一切正常,但是电机一加负载,瞬间就报F0022故障,请问有什么办法解决?谢谢。</p>
        问题补充:
1,空载运行我接了电机,电机和电缆都没问题,因为我后来换了一台22KW富士的变频器运行,给负载都正常,。
2,斜坡上升时间我都设置为15秒了。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3173°C
2
  • 先锋攀
  • tyr5507
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-3-15 22:14:19 | 显示全部楼层
楼主你选的变频器有点小吧,你的电机如果负载启动而且负载比较大的话,我建议楼主最好把变频器选大一点,不然就会出现你现在的报警。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-3-15 22:17:00 | 显示全部楼层
F0022为功率组件故障
故障原因;
制动单元短路,制动电阻
阻值过低
电机接地
IGBT短路
组件接触不良
解决方法:
1. 如果F0022在变频器上电时就出现且不能复位,重新插拔I/O板或者维修
2. 如果故障出现在变频器启动的瞬间,检查斜坡上升时间是否过短
3. 检查制动单元制动电阻
4. 检查电机,电缆是否接地
根据你的描述,有可能是斜坡上升时间的设置问题。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            空载运行时你接了电机没?如果没接电机的话,那根据你说的故障情况,我怀疑是变频器到电机之间的动力电缆的问题。

     你检查一下,看电机电缆哪里有接地现象,如:电机接线盒中的电机电缆对外壳接地,或是电缆外皮有破损导致,等等情况。

     如果排除上述原因,你尝试将上升时间参数P1120的值加大,再看看有没有效果。

另外,西门子也出了关于F0022故障的说明及处理办法,你也可以下载来参考看看——

http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=3148&loginID=&srno=&sendtime=
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            西门子变频器M440报F0022,你唯一的办法就是更换变频器或送修,任何参数的调整都是没有用的。这是西门子变频器的通病。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            西门子变频器M440报F0022故障,可以说是一个比较复杂,且不容易准确判断的一个故障,因为我也碰到过类似的情况,同样都是报F0022,但实际结果却大相径庭,与说明书上的故障判断也对不上。所以遇到此类故障的时候如果没有明显的故障点的话,最好是送修,再没有更好的解决办法了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            在下列情况将引起硬件故障(P0947
= 22 和 P0949 = 1):
(1)直流回路过电流 =IGBT 短路
(2)制动斩波器短路
(3)有接地故障
(4)I/O 板没有正确地插入
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            F0022 就是一个未知故障(就是F0001、F0002、F0003、...以外的)。如果排除接插件接触不良。断开外部接线,如果还出现只能送修了。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 23:35 , Processed in 0.094846 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表