变频器M440通过USS协议驱动电机,问题是电机噪音较大。请问噪音较大是什么原因引起的?电机噪音较大如何决解?噪音较大会不会对电机的使用寿命有影响?谢谢</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2267°C
2
  • 湫忝dē回憶
  • 颠三倒四
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-16 21:34:57 | 显示全部楼层
电机噪音大无非有两方面的原因:机械方面和电气方面。

  1,机械方面如电机冷却风扇损坏或刮擦电机外壳,电机固定不稳等。这方面的情况好处理一些,只要能找到噪音源,一般好处理。

  2,电气方面

  (1)变频器载波频率设置太低可以适当把载波频率设置高些,但这时又会带来一些问题,如果载波频率调得太高,又会对其它设备造成干扰,尤其是当采用PLC通讯方式时。因此要根据现场的实际情况设置载波频率。

  (2)电机共振有时,电机在运行时的某一频段会产生机械共振。这时可以利用变频器的跳频设置方法。一般变频器都有“跳频”设置,其作用是:设置电机共振的频率,当变频器运行到此频段时,跳过此段频率,避免电机产生共振。

        (3)电机带负载能力降低有时电机长时间使用后,或电机质量不好,带负载能力会降低。这里电机的噪音也会比正常时大。

  (4)变频器高次谐波大变频器高次谐波成份大时,容易造成电机震动增大,转速产生抖动、不稳定,并且增大电机噪音。这里加装输入和输出电抗器。

3、变频器的载波频率可以改变,但是我不推荐你随便去改这个参数。为了减小噪声,可以将变频器的载波频率适当设置得高些,但这时又会带来一些问题,如果载波频率调得太高,又会对其它设备造成干扰,尤其是当采用PLC通讯方式时。因此要根据现场的实际情况设置载波频率。如果不是非常有经验的工程师,建议不要改动载波频率这个参数。MM440变频器的载波频率参数是P1800。

4、关于变频器的载波频率如何调整,详见下面的分析——

http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_id=55411&cid=1039

http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_id=67536&cid=1040
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  20.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-16 22:09:51 | 显示全部楼层
http://blog.renren.com/share/246092134/1468594752
电机噪音大是有一定问题存在,没有很好解决,对电机使用寿命是有一定的影响。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            可以试着修改一下变频器的载波频率,适当提高载波频率。但是不宜提的太高,应该在手册允许的范围以内,太高的话也会造成干扰很大,慢慢调试一下吧!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            首先检查一下变频器电动机参数是否与电动机的额定值是否匹配。第二对变频器和电机做一下快速调试和P1910=1?
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 23:38 , Processed in 0.103135 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表