[求助-西门子PLC300/400]CP341 RS422/485?

[复制链接]

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-17 19:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
CP341和一个温度模块走MODBUS RTU,设置都对了,就是通讯不上,问西门子的人说要一个硬件狗什么的,到底怎么回事呢</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2542°C
2
  • luxiabao
  • 晴天雨天
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-3-17 20:22:03 | 显示全部楼层
CP341只是一个串口模块,需要购买MODBUS RTU硬件狗,插在CP341上,才能实现MODBUS RTU通讯。订货号见附图。
                              
图片说明:1,附图  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  31%

该用户从未签到

发表于 2014-3-17 20:33:24 | 显示全部楼层
1、门子的人说要一个硬件狗什么的,到底怎么回事呢?
应用CP341走MODBUS RTU,不论做主站还是做从站需要配置MODBUS RTU主站或从站驱动(硬狗)。有关详细配置与操作步骤见:
《串口通讯模块的信息与使用(2004.03.30)     》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0006
2、相关资料:
《串口模块常见问题》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=F0426
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            不便宜的模块还要再配上不便宜的狗,技术就是生产力。模块底部有接口槽放置硬件狗的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            西门子客服就是让你确认你这个CP341模块后部是否安装有硬件狗(蓝色),如果没有需要重新订货的。