最近在编程的时候突然发现在SCL中
M变量不允许累加
例如;
MW100:=MW100 +1;
编译的结果如下:
E:L 00197 C 00017: Invaild type of address
W: code generator not called because of an error.
Result: 1 Error 1Warning
请问各位大侠,何解啊</p>
        问题补充:
我确实将MW100定义为WORD类型了,修改成INT类型确实就可以编译通过了,请问这个基本知识点是什么呢?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2157°C
1
  • CnUjVxOQ
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-3-19 20:36:21 | 显示全部楼层
看看是不是在符号表中把MW100定义为WORD类型的数据了。改为INT或不定义类型。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        