设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]6ra70如何答配可以让模拟量4输出10伏呢

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2890|回复: 2

[求助-西门子传动技术]6ra70如何答配可以让模拟量4输出10伏呢

[复制链接]

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-3-19 19:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
6ra70在停机的状态下,如何搭接可以让模拟量4输出10伏呢 !功能图如何搭接理解</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2892°C
2
  • 朗青
  • rmnnphs
过: 他们

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2014-3-19 20:42:30 | 显示全部楼层
你所说的模拟量4指的是CUD2板上的模拟量输出接口吧,这个需要一个选择开关(参见功能图G124),设置P456.01为B0013,设置P455.01为K0000,P455.02为K0001,然后设置P670为K0230,这样就可以在端子37分闸指令输入后获得模拟量4输出一个10V的信号。或者设置P456.01为B0105,设置P455.01为K0000,P455.02为K0001,然后设置P670为K0230,同样可以在整流器退出运行状态后获得模拟量4输出一个10V的信号。
                              
图片说明:1,常用K连接器  2,连接器选择开关  3,CUD2模拟量输出  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-19 21:02:10 | 显示全部楼层
你的6ra70订货时,定了S00自由功能块选件没?如果没定这个功能选件的话,你的要求恐怕不好实现了。