内容如题目 可不可通过此模块以用micro/win访问200PLC</p>

图片说明: 1,模块照片
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3701°C
2
  • 朗青
  • hsqnslr
过: 他们

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2014-3-20 20:55:26 | 显示全部楼层
1.首先你这个模块肯定不是西门子CPU模块,有点像西门子的扩展模块,你看看你左侧线槽里有没有一条长度为0.8m的总线延长电缆连接CPU模块。
2.西门子扩展模块的前盖上边和下边都有型号和订货号,看一看有没有打磨过的痕迹,另外模块侧面也有相关信息,见我上传的图片。
3.EM241作为扩展模块必须要挂在S7-200 CPU上,用在模拟的音频电话系统中,EM241上设置了标准的RJ11电话接口,你查看一下你左侧线缆是RJ11的电话线吗?EM241支持两种通信协议:PPI协议和Modbus RTU从站协议,可以用于远程编程、调试以及支持与上位计算机的通信。
4.最后我感觉你这个模块像是西门子山寨版的,正规的西门子S7-200产品上的标志都是激光打印的,一眼就能认出来。
                              
图片说明:1,截图00  2,截图01  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-3-20 20:57:49 | 显示全部楼层
啥模块你不知道?没有任何标志不认识谁敢说可以或者不可以?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            EM277么?行不行你试一下不就可以了?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            有网口有串口,是否是第三方公司开发的以太网PPI协议转换器,只是外形上往西门子200模块上靠拢了。如果串口一端是连200PLC的编程口,网线连触摸屏或工控机或交换机的话就更加像了。西门子200好像没有这样的模块啊!