设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]帮我看看转矩设置的对不对?

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2368|回复: 2

[求助-西门子传动技术]帮我看看转矩设置的对不对?

[复制链接]

升级  35.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-24 19:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我想使一台伺服模式下的永磁同步电机处于转矩控制模式,参数是这样设置的:p1501=1,p2003=1,p1511=100%,p1512=100%,设置完之后,是我附图里的情况吗?第二幅图为什么我圈的那两个地方显示为零(离线状态的截图)?这样如果我使能p840,能使电机以1Nm的转矩带负载运行吗?
还有处于转矩运行模式的电机能用commissioning功能吗?
菜鸟求指导</p>

图片说明: 1,图2 2,图1
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2370°C
2
  • kenawcl
  • 小小女t
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-3-24 20:15:49 | 显示全部楼层
你可能存在有些参数没有设置完全或者没有设置正确的情况。

另外,我估计你的电机静态参数辨识和动态优化也还没做过吧。如果没有完成这些优化步骤的话,建议不要随便就转动电机,因为这样的话电机运行性能肯定是不好的。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-3-24 20:29:18 | 显示全部楼层
参考链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=18&a_id=344271