已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我安装了授权管理器,但在打开时显示没有启动授权管理器,想问一下是怎么启动授权管理器的该服务</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
7045°C
3
  • zruLsWqE
  • rmnnphs
  • 小池
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-3-25 20:34:03 | 显示全部楼层
转载:
问题——
     Automation License Manager打不开,提示:没有启动“自动化许可证管理器服务”,请启动该服务。
解决办法:
控制面板-〉性能和维护-〉管理工具-〉组件服务-〉服务(本地)-〉Automation License Manager V4.0将启动类型改为手动
手动启动还不行的话看来只有重装STEP7了。
请参考:
为什么不能启动自动化授权管理器 V4.0?
描述:
一些软件产品的驱动程序,特别是移动电话软件(到 Mobile Connect 软件产品为止)与自动化授权管理器 (ALM) 4.0 的通讯机制是不兼容的。这可能影响 ALM 的运行,如下所述:
自动化授权管理器被中止或不能启动。
SIMATIC 产品被中止或找不到安装了的许可证密钥。
补救方法:
如果发生上述问题,推荐安装 ALM V4.0 版本的更新服务包 (V4.0 SP2)。这个更新允许您在装有上述驱动的同时使用 ALM。  
也可以在互联网上从客户支持中心下载并安装 ALM V4.0 SP2。参见条目ID:114358。
注意事项:
ALM V4.0 SP2 在启动 Windows 菜单中改变了一些细节。这是现在所在的路径“Start > Programs > Siemens Automation > Automation License Manager ”。
.............
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&siteid=cseus&objid=34233487
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-25 20:36:30 | 显示全部楼层
控制面板-〉性能和维护-〉管理工具-〉组件服务-〉服务(本地)-〉Automation License Manager启动类型--手动

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-25 20:38:06 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-7 09:12 , Processed in 0.190572 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表