无法组态dx通信</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2532°C
2
  • rmnnphs
  • gaibar_dd
过: 他们

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-28 21:45:56 | 显示全部楼层
参阅:
1、《如何实现PROFIBUS从站之间的DX通讯?》
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1600
2、《硬件组态Profibus -DP DX无法选择DX模式》
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=4&a_id=989394&s_id=0&num=0
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  19%

该用户从未签到

发表于 2014-3-28 22:19:13 | 显示全部楼层
对于基于PROFIBUS-DP协议的从站和从站之间的DX通讯,从站之间相互通讯的必要条件首先是从站要有数据发送给主站,换句话说,从站要有输出区对应主站的输入区;其次从站是智能从站如 S7-300站、S7-400站、带有CPU的ET200S站和ET200X站等,旧版本的从站或主站CPU不支持DX通讯功能。