请问大家,假若现在有一个400H系统,两块cp443-1分别走两个网络到上位机上,wincc上建立了两个通道分别指向这两个。
那么如何让wincc自动设别有一个网络有故障自动切换到另一个数据源(也就是另一个通道)呢?如何写脚本?如有相关例子就好了,谢谢!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2851°C
3
  • opwgffu
  • feizi
  • amy328
过: 他们

升级  30%

该用户从未签到

发表于 2014-3-31 20:21:08 | 显示全部楼层
wincc的电脑只要连一根网线到交换机,交换机再用两条网线分别到两个CP443-1。都同个网段。wincc中的图形编辑器右方有动态向导--------系统函数----------创建冗余连接。把两个IP分别对应填入即可。过程并不复杂。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-3-31 20:24:34 | 显示全部楼层
请到下载中心下载如下文档,文档/软件名称:
S7-400H和WinCC之间基于Simatic Net OPC 的通讯
S7-400冗余系统常问问题集
西门子冗余系统指南(更新版)
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=1225&loginID=cn1ys170&srno=&sendtime=2014-03-31%2013:45:40
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=2585&loginID=cn1ys170&srno=&sendtime=2014-03-31%2013:45:40
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=1535&loginID=cn1ys170&srno=&sendtime=2014-03-31%2013:45:40

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-31 20:51:21 | 显示全部楼层
冗余系统需要建立容错连接,Wincc通过项目编译产生命名的连接,不需要脚本,建议下载中心查找相关文档
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-8 00:31 , Processed in 0.205278 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表