设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]cu320无法通过s7300使能p840

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3582|回复: 1

[求助-西门子传动技术]cu320无法通过s7300使能p840

[复制链接]

升级  20.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-31 19:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
cu320 (s120)通过PLC 使能p840时,总是提示f01910错误,同时cu320上的RDY红灯亮,但是r2050中的数值还是继续可以通过PLC更改,怎么回事呀?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3583°C
1
  • 板蓝根
过: 他们

升级  38%

该用户从未签到

发表于 2014-3-31 19:54:35 | 显示全部楼层
F1910,是通讯方面的故障。

F1910是由通讯主站引起的故障报警。

F1910:表示PLC主站通讯出现异常,如:PLC主站处于STOP状态。

建议你好好检查一下PLC主站情况,看是否存在主站异常停机等不正常现象。另外,变频器参数P0854必须置1。

     还有一些你需要注意的是,你要检查PROFIBUS DP插头内接线是否正常;其次要检查BUS线两端的 DP插头上的终端电阻是否都在ON位置,是否正常,如有备件最好更换新的DP插头(BUS线两端的)。再有就是干扰问题,这主要看你的BUS线的走线和接地情况而定。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-8 00:48 , Processed in 0.086161 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表