真是奇怪啊,台式机没法和SAMRT 700 IE正常通信,没法下载程序。
提示信息,叫我检查通信设置,端口,电缆等等。但是我重启电脑后,立马启动wincc flexible,下载程序就可以成功。如果再打开step 7等其他软件后,通信又会失败,叫我检查端口,电缆等。
好奇怪啊,有谁指导下,因为什么吗?因为我刚学触摸屏每次下载都要重启的话,很是麻烦呢。
对了,下图是我程序图,I0.3 口接开关信号,我想按下开关按钮,C20计数器就会增1,然后打C20的当前值送到VW200,同时在触摸屏里显示一个I/O域,对应VW200地址,数据类型设为字word,int输出“99999”格式。</P>但是,实际通信的时候,触摸屏上只显示“#####”,为什么呢?
是不是我的触摸屏有问题啊?还是电缆有问题?还是我的程序有问题?
请大神指教,谢谢!

        问题补充:
通信电缆长度5米。

图片说明: 1,程序
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2541°C
2
  • lymingo
  • lipingrd
过: 他们

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-1 20:48:17 | 显示全部楼层
1、实际通信的时候,触摸屏上只显示“#####”,为什么呢?
说明PLC和触摸屏还是没有通讯成功,数据传输不正确
2、是不是我的触摸屏有问题啊?还是电缆有问题?还是我的程序有问题?
跟你触摸屏硬件和软件编程没有关系。
请检查:
a、你的通讯电缆是否良好
b、就是触摸屏项目通过wincc flexible设定通讯参数是否和PLC通讯参数一致
c、台式机总是重启,才能通讯成功,检查软件与软件的兼容性,是否存在冲突
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-4-1 21:10:41 | 显示全部楼层
应该是你的通讯设置有问题,你仔细检查你的通讯设置