设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC200]一个PLC的做了NETR/W从站的通讯口,还能再接个走PPI协议的触摸屏吗 ...

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2700|回复: 2

[求助-西门子PLC200]一个PLC的做了NETR/W从站的通讯口,还能再接个走PPI协议的触摸屏吗 ...

[复制链接]

升级  39.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-4 20:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
RT</p>
        问题补充:
谢谢大家回复。我的问题可能说的不大清楚,假如我有两个CPU,型号不是224xp或者226,所以各自只有一个通讯口,并且这个通讯口做了NETR/W的连接,那么如果我还想并接触摸屏,可以吗?还是必须用224xp或226呢?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2702°C
2
  • feizi
  • 情人日记
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-4-4 21:30:45 | 显示全部楼层
大家都在说可以的,不过我对此问题的理解有区别。
首先对于只有1个通讯口的cpu而言,它只能是支持一种通信协议的。这个是西门子通信的一种规约,如果你的cpu是224及以上的型号是没有问题的。一个做网络通信,一个做PPI或者其它通信协议二个相对独立运行互不干涉。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-4-4 21:56:06 | 显示全部楼层
当然可以 两个通讯口是相互独立的e
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            可以。在面板的通讯设置中激活“总线上的唯一主站”。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            网络读写也是在PPI协议上完成的,所以再走个屏没问题。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            可以,在一个PPI网络中,与一个从站通信的主站的个数并没有限制,但是一个网络中主站的个数不能超过32个。主站既可以读写从站的数据,也可以读写主站的数据。也就是说,S7-200作为PPI主站时,仍然可以作为从站响应其他主站的数据请求。以就是说可以响应HMI请求。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、如果你的CPU只有一个接口,可以将你的CPU设置为通信主站模式:
缺省情况下,S7-200 CPU的通信口设置为从站模式。因此在编程时,需要把通信口设置为通信主站模式。一个主站CPU可以读写网络中任何其他CPU的数据。
PPI网络上的所有站点都应当有各自不同的网络地址。否则通信不会正常进行。
2、如果你的CPU只有两个接口:
可以应用两个接口。S7-200 CPU上的两个通信口基本一样,没有什么特殊的区别。它们可以各自在不同的模式、通信速率下工作;它们的口地址甚至也可相同。 分别连接到CPU上两个通信口上的设备,不属于同一个网络。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-8 22:01 , Processed in 0.097803 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表