[求助-wincc]WinCC_flexible 通讯失败

[复制链接]

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-8 11:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我的WinCC_flexible 触摸屏跟西门子300plc通讯总是失败,一会通一会断的,请大家帮我分析什么原因。线路具体是这样连接的 CPU 的DP线出来接的工控机(用了CP5611卡),工控机出来的线接到光端机,光端机出来的光纤直接走地沟到车间的另一个光端机上,然后光端机的DP头出来一根线接到ET200的153模块上,从模块出来接的触摸屏。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2264°C
2
  • 朗青
  • sm0769t
过: 他们

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2014-4-8 13:23:15 | 显示全部楼层
看看接头处理的是否规范,另外听你描述,et200的153模块通讯应该是正常,那么就是从153到触摸屏的通讯电缆有问题了
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-8 13:36:48 | 显示全部楼层
终端电阻设置是否妥当。接线桩头处理处理规范。