[求助-西门子PLC300/400]如何上传CPU中程序

[复制链接]

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2014-4-8 11:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
电脑上的程序与CPU中不一致时,怎样把CPU中的程序读取保存上来,在比较在线与离线时,两个程序同时显示,怎样使CPU中程序代替掉电脑中的程序,使电脑中的程序与PLC中一致?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
12215°C
2
  • UKBNCKPv
  • 小小女t
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-4-8 12:30:30 | 显示全部楼层
在线连接时,点击“访问节点”钮,选择你的CPU中的块,把需要的块进行复制,在再你的电脑中的程序中粘贴并覆盖原来的即可。
                              
图片说明:1,2  2,1  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-4-8 13:16:30 | 显示全部楼层
变化不大可以手工修正,上载保存的程序可能都是类似于系统给安排的符号,可读性会变差。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            打开你自己的程序,硬件设置之类的没有问题可以与plc连通的前提条件之下点到在线模式,将内部所有的程序复制,再回到离线窗口粘贴即可。(注意:必须保证你自己的离线程序的变量表是最新的,否则拷贝下来的程序有可能会出现直接变量不便于你对程序的理解)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            由于时间久远,或者其它原因造成PC与实际plc程序不一致。
可以采用这样的方法:
1)打开step7软件,新建一个工程,选择程序存放地址(途径)
2)在菜单栏中的“plc”下拉窗口中找到“将站点上传到pg”,如果这时候通讯连接正常,单击“显示”这样在此窗口会显示plc的信息
3)单击“确定”,PC会自动读取cpu中的信息(程序)
4)将你原程序中的符号表复制到新上传的程序符号表中。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你把CPU里面的程序上载过来,这时候电脑里面的程序和你CPU里面的一致,把PC备份的程序符号表拷贝过来就可以,符号表应该不会有太大变化。