各位老师好,我在仿真一个小程序的时候,程序启动后MWO的初值始终为256,即使我在PLCSIM中强制修改的话也是256,请问这是怎么回事?</p>

图片说明: 1,MW0初值
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2333°C
2
  • opwgffu
  • uqaqgvc
过: 他们

升级  30%

该用户从未签到

发表于 2014-4-8 12:33:41 | 显示全部楼层
这个你是明显的使用了重复地址编程。MW0所包含的有MB0+MB1(M0.0,M0.1,M0.2,,,,M0.7,M1.0,M1.1,M1.7),只要你用的沿暂存地址就不使用这个被MW0所包含的地址就行了。(在其它程序段也不能再被使用)
另外这个沿的使用地址在其它地方也不能再一次使用。
实际上当你在重复使用这些位地址时,已经不经意地给MW0在写值,当然这个值不一定是256。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-4-8 12:52:17 | 显示全部楼层
搜索下,是不是在别的地方被使用了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            用交叉参考中的功能看MW0在哪些地方用了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            应该是你在其它的位置调用了这个地址,可以在交叉索引或者GO TO 一下,记得在GO TO中勾选overlapping access to memory area
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            查看MB0、MW0、MD0是否在程序中被多次赋值。
用交叉参考查询,参见附图。
                                                      
图片说明:1,1