CBP2通讯板我以前购买过,曾经也遇到过你同样纠结的问题,我现在来说一下它们的区别。
1.CBP2通讯板单独订货订货号是:6SX7 010-0FF05
2.CBP2通讯板备件订货号(无插头和使用说明书):6SE7 090-0XX84-OFF5
3.还有你说的G1,那是购买变频器时一同带有可选件,也就是Z代表的可选件:
G91表示CBP2通讯选件板出厂时安装插入A槽中
G93表示CBP2通讯选件板出厂时安装插入C槽中
G95表示CBP2通讯选件板出厂时安装插入E槽中
G97表示CBP2通讯选件板出厂时安装插入G槽中
同样的东西都是一样的CBP2通讯板用于DP通讯的,只是安装的插槽位置不一样而已,明白了吧,不过西门子的原则是:CBP2通讯板优先安装在槽A中,然后才是槽C等,如果还需要再扩展就需要LBA数据总线适配器K11 6SE7 090-0XX84-4HA0和ADB适配板6SE7 090-0XX84-0KA0。
有时候你直接拨打西门子技术支持热线电话:400-8104288,让西门子专业工程师来帮你解答一下,可能更快捷一些。
4.最后对CBP2通讯板的通信配置,请参考矢量控制使用大全手册,下载中心就有。
详见使用大全6.3.2章节的电子板配置和8.2章节的PROFIBUS
CPB板(PROFIBUS-DP)通讯板主要参数
P060=4 选择“电子板配置”菜单
P712.1=2 设置PPO类型为PPO2(4PKW+6PZD,PKW为参数数据区,PZD为过程数据区)
或4 设置PPO类型为PPO4(0PKW+6PZD,PKW为参数数据区,PZD为过程数据区)
P918.1=n 设置CBP总线地址
P060=1 返回参数菜单
P053=7 允许通过CDX和PMU及串行接口Scom1变更参数(启动CDX修改参数功能)
传动反馈到PLC的过程数据设定
PZD1:P734.01=K0032,状态字
PZD2 :P734.02=KK0148,实际频率/转速
PZD3 :P734.03=KK0022,实际电流
PZD4 :P734.04=...
PZD5 :P734.05=...
PZD6 :P734.06=...