第一次做400冗余项目,很多问题有些不明白:
(1)400H冗余系统CPU电源模块PS407以及接口模块电源PS307如何配置?除了PS407需要2块外,一个扩展机架也同样需要两块PS307吗?输入电源需要独立开来吗?
(2)冗余系统如何与WINCC通讯,通过以太网交换机实现吗?
(2)冗余系统需要与全厂DCS通讯连接,采用冗余通讯光缆连接,在硬件上如何实现?
请高手帮忙解答一下,万分感谢!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
5916°C
1
  • feizi
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-4-8 19:36:07 | 显示全部楼层
1、电源如何配置?根据估算你的系统电源消耗来选择电源。冗余系统的主/备系统的电源最好是独立的,这样应用各自的电源才能有冗余的功能。如果共用一个电源,一旦电源故障,整个系统全瘫痪了。
2、可以通过以太网交换机实现。
3、冗余系统需要与全厂DCS通讯连接,采用冗余通讯光缆连接,在硬件上如何实现?
最可靠的是采用冗余的环网。见:
《西门子交换机SCALANCE X 冗余环网快速入门》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText= A0124
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        