现场一台冗余S7-400 414H PLC因为两个电池都报警,断电后程序丢失。换上备品电池后,报警消失。重新下载程序后,再次断电,程序仍然丢失。两个CPU的现象一样。这种情况可能是什么原因?</p>
        问题补充:
换上备品电池后,故障指示已经消失,并且用FMR复位过。所有电源的故障都不亮。在这种状态下,交流断电后,CPU的程序和配置上电后都丢失,显示为CPU故障状态,需要重新下载配置和程序。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3610°C
2
  • 83393570
  • 凯文
过: 他们

升级  26.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-8 19:30:16 | 显示全部楼层
1、新更换的电池应进行除电池钝化层的操作:见下述文档中的2.1:
《S7300/400 CPU 后备电池的使用》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1283&loginID=&srno=&sendtime=

http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=A0071
2、将BATT. INDIC的开关置于BATT位置,否则电池不能监视。
3、有关安装了后备电池:
S7-400 CPU:以及CPU 318-2:如果您使用了电池,则程序和数据块被保留在主存储器中。电源OFF/ON之后它们可保留。
电源ON之后执行参数化的热启动或者重启动,数据块的内容无变化(重启动仅适用于S7-400)。
电源ON之后执行参数化的冷启动,数据块的当前值从装载存储器重新加载。如果这些数据块在装载存储器中没有当前值,则从装载存储器加载初始值。
4、详见:
详见《S7-400 CPU和CPU 318-2 CPU的数据保持》下载:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=23750626&load=treecontent&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=CN
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-8 20:20:16 | 显示全部楼层
推荐使用以下做法确定何时更换控制器的备用电池:
每年更换一次S7-300控制器的备用电池。
注意事项:
带有MMC卡的CPU不需要备用电池或备用时钟电池。
计算S7-400控制器的缓冲时间并根据该时间更换备用电池

注意事项:
在运行中不能更换备用时钟电池,备用时钟电池只能在S7-300 CPU中使用。如果使用的是备用时钟电池而不是备用电池,那么如果发生电源故障,只有硬件时钟的时间日期值会被保存,此时控制器的“BATF”指示灯亮。

重要事项:
必须在“Power ON”的模式下来更换备用电池,否则用户内存中的数据会丢失且CPU内部时钟会停止。
《S7300/400 CPU 后备电池的使用 》:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/Html/download.aspx?DownloadID=1283&TreeID=3&URL=/Download/Upload/AS/application/A0071.zip
《何时更换S7 300/400控制器的备用电池?》:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/22298091
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-9 02:34 , Processed in 0.181150 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表