伺服驱动器V90故障报警F7491(到达负停止挡块),请各位大侠不吝赐教,感激不尽,答案通俗易懂为最佳,另注明说明书上的解决方案不是很明白</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3160°C
2
  • ohvfqcr
  • sm0769t
过: 他们

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-8 20:11:35 | 显示全部楼层
默认有两个DI点 DI3,DI4 CWL CCWL是限位开关
你应该是这两个线没接。
如果不想接的话也可以把P29300改成6 强制它
然后就没7491的报警了
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-8 20:27:23 | 显示全部楼层
1、你检查看看参数p2569的值有没有被动过。

2、检查限位开关是否工作正常,有没有问题。

3、还可能是机械磨损,导致限位产生偏差。