字符串比较,写个很简单的指令:
LDS= VB251, VB300
= M0.0
1.这指令中不知道字符串长度是多少?
2.这样写是否有问题,触摸屏上VB251和VB300显示的字符是一样的情况下,没有输出,比较不等</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
9236°C
2
  • 小小女t
  • xaagrpb
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-4-10 19:33:39 | 显示全部楼层
字符串是一系列字符和对应的内存地址,每个字符作为一个字节存储。字符串的第一个字节是定义字符串长度(即字符数)的整数。如果常数字符串被直接输入程序编辑器或数据块,那么该字符串必须用双引号字符起始和结束 (&quot;字符串常数&quot;)。
1.VB251和VB300中存储的就是长度。
2.没有问题。感觉你应该在前面网络给VB251和VB300赋常数值再比较。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-4-10 19:38:36 | 显示全部楼层
1、字符串长度是多少?
常数字符串,即IN处输入“ABCD”,则最多输入126个字节,也就是125个字符。
字符串变量,即IN处输入VB100,则VB100开始的字符串最多255个字节,也就是254字符。
S7-200 PLC数据长度和数值范围:
http://www.plc100.com/siemens/jichu/shuju.htm
2、VB251和VB300字符串相进行比较,如果相等(结果为真),使能能量流通过允许后边的指令执行,否则切断能量流。即,VB251和VB300字符串相进行比较,如果相等(结果为真),则M0.0置为1.。