说明书上说SIMOREG CCP未准备好(调速器换向器保护器),请问各为专家怎么理解,怎么排除此故障,第一次遇见此故障,也不是一直出现,是运行一段就会出现</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2209°C
1
  • 朗青
过: 他们

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2014-4-12 20:04:32 | 显示全部楼层
SIMOREG CCP(调速器换向保护装置)。它可以保护您的 SIMOREG DC-MASTER 不受换向故障的影响。
对于线换向逆变器,需要设置合适的线路侧反向电压,以便对独立的电力半导体器件之间的电流进行换向。开关操作失控、线路供电下降(弱线路供电、雷暴等)都会导致换向无法完成(换向故障)。这样一来在重新生成的反馈方向上,会有高电流流过供电线路,或在调速器中出现横流。这会导致保险烧毁,或者在某些情况下可能会摧毁半导体器件。6RA70直流调速器的软件会识别出是否将要出现逆变器换向故障,然后向 SIMOREG CCP 发出关闭调速器中的电力半导体器件的命令。
然后 SIMOREG CCP 会关闭电力半导体器件,确保在电机中存在降低电流的条件,并吸收存储在电机中的磁能,将其转换成电能。
该直流调速器可以持续检测线供电电压、线电流和电枢电压。 通过这些检测发现可疑的换向故障时(逆变器换向故障),会启动以下测量:
1.立即停止该直流调速器中生成触发脉冲。
2.调速器向 SIMOREG CCP 发出“关闭命令”(通过串口)。
3.SIMOREG CCP 通过把预充电关闭电容器切换成跨过所有晶闸管的一种反并联组态而关闭晶闸管。然后电流会从调速器换向流入 SIMOREG CCP。关闭电容器开始通过其导通的电流放电,然后反极性充电。当关闭电容器的电压达到电机的 EMF 值时,电枢电流开始降低。但是电枢电压会持续升高。当它达到限制值时,电阻器切入,它会消耗保持电流降低期间电机生成的能量。
4.在该直流调速器中生成一条故障消息。
5.SIMOREG CCP 重新对关闭电容充电,因此可以实现新的关闭操作。

上面是西门子对SIMOREG CCP功能的说明,出现F032本身说明了SIMOREG CCP
未处于运行状态,也就是你说的未准备好,可能的原因可以从r047、r949中读取即可判断是硬件外部原因引起还是内部线缆松脱接触不良引起,或者是由参数原因引起。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-9 04:25 , Processed in 0.336495 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表