[求助-西门子PLC300/400]Profibus电缆能否使用焊接的方法延长传输距离?

[复制链接]

升级  20%

该用户从未签到

发表于 2014-4-15 19:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
现有Profibus电缆100m,但通讯距离长达200,m,能否将两根Profibus电缆焊接在一起,延长使用距离?或者有其它更好的办法?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2229°C
2
  • tyr5507
  • 情人日记
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-4-15 20:18:38 | 显示全部楼层
不能为了省成本将两根电缆焊在一起使用,这样会影响到通讯回路的可靠性及增加受干扰点。你还是重新换一根足够长的通讯电缆吧。通讯电缆是比较忌讳中间打断的,除非是用增加中继的方式。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-4-15 20:20:08 | 显示全部楼层
不能,你还不如弄个dp头做连接。这个不需供电,最好整个中继器,但这样一来成本就上来了。比换整条电缆还贵。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            即使通了长期使用也不可靠,不过死马当活马医,试试看。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            应该是可以用的。有时候现场干扰并不是都是那么严重。但一定要做好接线处理以及屏蔽措施,应该没有问题的。有时候处理问题要灵活一点比较好。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            中间用接线端子接起来就可以了。  屏蔽网也接起来。 效果肯定是没有整根的好。实际情况,还需要你自己接上去看结果。 结果也是可以的!
实践是检验真理的唯一标准。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            加个DP头做中转,适当降低通讯速率即可!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            也可以使用DP链接模块,不一定需要使用西门子的这个模块,就是一路分几路DP的那种,其他方法我觉得使用DP头做延长方法也是个好方法,不适合直接驳接。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            如果DP通讯波特率在500K以上,可以保用中继器,一定要用200米的线可以降低DP通讯波特率,但会影响到通讯速度的