设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]CU320-2DP可否用reset键复位?

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 9528|回复: 1

[求助-西门子传动技术]CU320-2DP可否用reset键复位?

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-4-15 19:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
PC+CP343-1+CPU315T-2DP+IM174+CU320-2DP,无论运行还是停止,
CPU的BF3红色闪烁(2Hz),RUN和STOP灯正常;
IM174的BF等红色闪烁(0.5Hz),ON绿色常亮;
CU320的RDY灯绿色闪烁(0.5Hz),DP灯灭;
带了两个电源模块:
一个模块RDY绿色,DClink橙色;
一个模块RDY橙色,DClink橙色。
现在CPU和CU320无法通讯,PC上也无法操作CU320,不知这是什么故障,可以通过CU320的reset键复位么?
恩,以往好像有带电插拔CU320的CF卡。</p>
        问题补充:
恩,看了一下,IM174里拨码的地址是3;CU320里面高位是0,低位是3;硬件组态里面CU320的地址也是3。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
9529°C
1
  • CnUjVxOQ
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-4-15 19:49:16 | 显示全部楼层
带电插拔CU320的CF卡--------这个现象是应该绝对禁止的。
仅BF的闪烁,说明硬件没有通,看DP拨码或地址参数的设置是否与配置相符。
跟换同型号的CF卡尝试,以确认CF卡是否损坏。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        