诊断区信息
Event 2 of 120: Event ID 16# 2522
Area length error when reading
Global DB, word access, Access address: 40
FC number: 9
Module address: 526
Requested OB: Programming error OB (OB121)
Priority class: 1
Internal error, Incoming event
02:58:28.356 PM 04/10/2014
(Coding: 16# 2522 0179 8C24 0028 0009 020E)
是程序中有错?怎么改?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2363°C
2
  • kenawcl
  • terkcov
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-4-16 19:40:52 | 显示全部楼层
是的。程序中错误的用了未指定的数据块地址。
参看你的FC9中是否使用到全局数据DB40。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-4-16 19:48:21 | 显示全部楼层
你是用指针寻址方式读取io地址的吧?查看fc9中的读取piw526,pqw526地址的地方。或者删除ob121,然后下载程序到控制器,cpu停下来后在线看cpu的stack诊断区,里面记录的是cpu停下来前执行的程序块以及db号。