升级  35.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-16 19:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
6ES7 331-7KF02-0AB0模块1、2通道显示正常3-8通道全是w#16#7FFFF,八个通道全是电流信号,用万用表测电流信号正常,但是第一、二通道的信号接到其他通道显示正常,但是其他的通道信号接到一、二通道显示w#16#7FFFF,硬件组态没问题,请教高手!谢谢</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3357°C
2
  • xaagrpb
  • 乐趣数码论坛
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-4-16 19:42:27 | 显示全部楼层
1、转帖(精华帖)
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?b_id=4&a_id=234330&s_id=0&num=20#anch
一模拟量到前连接器都有电流,但PIW一直是32767?   
若排除测量模式和量程卡的问题后,问题仍存在(我经常遇到这种情况),可能是共模电压过高,我一般先用信号发生器发生一4~20mA,排除一下通道本身故障(也可用其他正常点的信号输出测量),如无故障,往往加装信号隔离器可正常检测。
2、转帖:
为什么模拟量是一个变动很大的不稳定的值?
可能是如下原因:
    你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。
    另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。
可以用如下方法解决:
    1) 连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一联系。)
    背景是:
     模拟量输入模块内部是不隔离的;
     共模电压不应大于 12V;
     对于60Hz干扰信号的共模抑制比为40dB。
    2)使用模拟量输入滤波器。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  43.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-16 20:03:15 | 显示全部楼层
显示不正常可能与所接的传感器有关系。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            ,用万用表测电流信号正常,但是第一、二通道的信号接到其他通道显示正常,但是其他的通道信号接到一、二通道显示w#16#7FFFF,硬件组态没问题,请教高手!
就是这个模块的这两个通道硬件故障。更换整个模块试一试,分辨结果
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-9 07:03 , Processed in 0.106785 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表