设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]CP343-1如何修改IP地址

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 16546|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]CP343-1如何修改IP地址

[复制链接]

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-16 19:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
CPU为315-2DP,以太网模块为CP343-1,里面已经分配好了IP地址,但现在客户要求修改,怎样在不停机的情况下用以太网修改呢,能不能实现,具体怎么操作?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
16548°C
2
  • 毕村内富
  • euiuxsw
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-16 19:45:54 | 显示全部楼层
1、HW-Config 中双击CP343-1模块的PN-IO端口就可以修改了,修改完了后保存并编译重新下载硬件组态。
2、在STEP 7 中,SIMATIC Manager->PLC->Edit Ethernet Node编辑以太网节点,输入你的CP出厂MAC地址后,点击“浏览”,浏览到网络中指定MAC地址的设备后,你再输入你需要设定的IP地址,子网掩码、网关、网络设备名等信息。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  20%

该用户从未签到

发表于 2014-4-16 20:36:48 | 显示全部楼层
参见:cp343-1修改IP地址
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=86587&cid=1029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你停机是不可能的,因为你要下载硬件组态!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1, 这个修改硬件不停机有点难度呀, 因为你下载新的硬件组态 时 PLC 就会进入 STOP 状态,PLC 就会停止 工作 !
2、修改 IP 地址方法:在 S7 HW-Config 中双击 CP343-1模块的 PN-IO 端口就可以修改你想要的 IP 地址,修改完了后保存并编译重新下载硬件组态。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            我认为在不停机的情况下不能进行,不然可能CPU报警,甚至可能因为停机出现其他问题,有可能是安全问题。。。。。