前几天刚买的电缆,插在电脑上后,硬件有显示(图1)。可是在设置PC/PG端口里(图2),为使用的接口分配参数里,什么都没有。找人问了,说要在下面按下面的选择按钮添加,可是打开后,我把所有的模块都安装上去后(图3),我按已安装的模块,不管双击,单击,右击都没反应(图4)。 问题是,在设置PC/PG端口里,为使用的接口分配参数里,什么都没有。并且也添加不上。 我的电脑是W764位,编程软件是V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9,PLC是S7 200 224</p>
        问题补充:
在安装的时候,也有一步是要为PC/PG接口分配参数,可还是和图2一样,显示无。也添加不进去。是不是W7这软件不兼容?只能XP的吗?

图片说明: 1,图1 2,图2 3,图3 4,图4
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
1942°C
2
  • tyr5507
  • luxiabao
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-4-16 20:32:59 | 显示全部楼层
1,接口分配参数里没有没有任何的接口驱动,安装的软件有问题或是在安装的过程中选择的有问题。建议重新安装软件,安装后在接口分配参数栏里是有部分接口驱动。
2,使用盗版的编程电缆需要安装随附的驱动程序,同时虚拟一个端口在你的计算机上,在设置的时候这个需要一致,才能上传或是下载程序。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-4-16 20:52:20 | 显示全部楼层
1、选择“PC Adapter(PPI)”。
2、按照下述文档操作:
《Micro/WIN 如何用PC Adapter USB 连接 S7-200 CPU》,连接:
http://www.jdzj.com/plc/article/2009-1-10/3348-1.htm
3、必须安装安装最高版本的驱动程序:
SIMATIC PC Adapter USB 驱动程序 V2.0,下载:
https://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?id=1116
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            既然是原装电缆,那肯定有驱动光盘了,先把驱动安装好。在你的图3中应该有PC Adapter(PPI)选项的,见附图。
参见:S7-200编程电缆与通讯设置
http://wenku.baidu.com/link?url=eB1-r2RT2ZoLrzm2dOykv95DJQgJ4DPDk9QgIL7Vq-i0FawFGrsNidAN-Nn_A3F2oQ-RMiNUDoUIKcisevK0V2VHhsV4x6hL6oXetLPrfYC
                                                      
图片说明:1,1  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            楼主,从你的图来看,显然是SP9编程软件安装出了问题了,连PC/PG端口设置都没有,直接显示的是无。
  建议重新安装一下SP9 软件。
见附图:看看安装Ok后的PC/PG端口属性。
注意:可以确定的说,原装通信电缆线USB/PPI,是不需要任何驱动的,要驱动的话,那就是山寨货。原装编程电缆即插即用。安装好的SP9 里面有驱动程序,我的原装线就没有安装过驱动。
如果是 PC Adapter USB 这条线通200/300/400PLC,也是不需要安装驱动,安装好的SP9 里面有驱动程序。
我有USB/PPI,RS232/PPI,PC Adapter USB 通信线,就SP9 而言还从没有安装过驱动都可以正常使用。
                                                      
图片说明:1,1
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-9 06:56 , Processed in 0.107455 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表