图1问程序 图2为脉冲 脉冲原理上来说应该是一个0.5秒为1,0.5秒为0的脉冲。为什么我用状态表监控的却这么没有规律?状态表里的时间基准为0.25秒</p>
        问题补充:
原装电缆,应该不存在电缆和电脑反应时间的问题吧? 还有,我用的S7 224CN ,实体PLC。送出输入到Q点也刚刚试过了,波形稍微好一点,但还是毫无规律。 我用定时器来输出一个脉冲,波形却是对的。我想知道除了定时器怎样才能相对精确的输出脉冲。像SM0.5这种,没有规律的脉冲波形可以用?

图片说明: 1,图2 2,图1
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
8140°C
2
  • 大飞机
  • gMTrLjUr
过: 他们

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-4-17 21:26:05 | 显示全部楼层
可能是你的通讯电缆和电脑反应时间太慢所至。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-17 21:43:37 | 显示全部楼层
这个问题应该是在每次扫描周期结尾处由S7-200 CPU更新这样来理解比较合适,所以这个秒脉冲实际上和用户程序有关了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            是不是模拟仿真软件看的这个结果?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            送到输出Q点,实际观摩具体周期!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            按理说系统自带的秒脉冲不应该受扫描周期影响啊!真心不知道这类秒脉冲发生原理。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            我也这样的问题,我的sm0.5用的较多,每个sm0.5出来的频率不一样,我也在寻找原因
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            出现这问题有
          1、PLC时钟有误差
     2、受程序影响
     3、最大的干扰是PLC时钟与电脑时钟不同步,这就是为什么好多工业
             自控系统要安装GPS卫星时钟同步器原因之一!
          4、SM0.5时钟脉冲没问题,请放心使用