设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]关于mm440输出继电器的设置

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2296|回复: 1

[求助-西门子传动技术]关于mm440输出继电器的设置

[复制链接]

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-17 20:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
下图是 西门子mm440 继电器输出的 设定值。参数后面的0闭合,或者1闭合是什么意思?
比如值 52.2 ---0闭合,难道是变频器没有运行时(为0) 继电器闭合吗?</p>
        问题补充:
0闭合 是输出继电器常开点闭合吗?

图片说明: 1,1
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2297°C
1
  • ijklmri
过: 他们

升级  35.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-17 21:22:12 | 显示全部楼层
0意思就是如52.2是检测实际的状态字1,一个字是16位,52.2为状态字的第二位,当这个状态位为0时,输出继电器闭合就是1状态。如52.8就是状态字的第8位,如果这个位为1时,输出继电器闭合就是置一。
变频器在通电情况下,变频器没有运行时(为0) 继电器闭合这是正常的。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        