设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]如何解决:由I/O引起的STOP模式

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 6428|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]如何解决:由I/O引起的STOP模式

[复制链接]

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-19 17:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
求指导~~~该如何解决啊?</P>求方案


图片说明: 1,故障图片
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
6430°C
2
  • lipingrd
  • gmRFGTgf
过: 他们

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-4-19 18:14:11 | 显示全部楼层
1、如何解决:由I/O引起的STOP模式?
这个问题要认真检查与I/O相关的所有之处,例如模板的安装、电源、接线及现场干扰等。如果故障原因不排斥,只通过添加OB121和OB122使之不停机,这种带故障运行方法是不安全的。必须要仔细进行论证、评估带这种故障继续运行会有什么后果。如确认是安全的才能添加OB121和OB122使之不停机。
2、Stop caused by i/o error:
上述诊断信息表明为I/O错误 user (z1): 941a
no relevance for user (z2): 000f  (z3):44ab
上述诊断信息表明为I/O错误。
2、可能的原因:
转帖:
、S7-300:
A module was removed or inserted illegally.模板被拆除或安装有问题。
、 S7-400:
Failure of the module inserted/removed monitoring or error in interrupt servicing due to a defective module or due to removing or inserting a module illegally.
To correct or avoid errors:
Based on the system status lists, check the current I/O configuration detected by the CPU. Compare this with the existing configuration to see whether there are any defective modules.
· Bus error in the local or distributed I/O
To correct or avoid error:
To remove the error, you must switch the device off and then on again. If the error still occurs, check the bus connection and interface modules in the distributed I/O. Make a note of the HEX code marked as &quot;Not user-relevant&quot; in the detailed information for the diagnostic buffer entry and contact your manufacturer.
· This error can occur when an expansion device is switched off, for example, if an IM module is defective.
To Correct or Avoid Error:
Replace the defective module.
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  39.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-19 19:07:13 | 显示全部楼层
远程站掉站了,建议你下载OB121和OB122进入CPU,然后检查错误的IO点,进行排除
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            远程分站掉了,可能是太远了,是DP总线的话降低一下速率看看,另外看看是否有干扰源
别忘了楼上说的下载OB121和OB122
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            如果是模块没有插好,也会出现这个问题
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-9 09:07 , Processed in 0.100525 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表