因为设计和应用需要,需要将S7-200连接笔记本,而笔记本不带RS232串口,故购买了EXPRESS的 RS232串口。在电脑设备管理中能够正确显示串口卡成功安装,PC端显示串口的端口设置为COM1,在STEP7与S7-200通信时,RS232/PPI电缆指示灯闪烁也表明串口口应该是正常的。但尝试很多次之后依旧无法实现连接。显示连接超时并检查电缆、网络地址等。。PC系统为WIN7 ,软件为V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9,电脑上曾经安装过PC-ACCESS但以卸载,安装的组态王也没有启动。。。。在不改变电脑DIP的情况下,使用该PLC在台式机上成功实现通信,故基本排除电缆和PLC本身问题。。。。求大神解救。。。。谢谢</p>

图片说明: 1,S7-200与V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9通信 2,S7-200与PC通信 3,S7-200与PC通信 4,S7-200与PC通信
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
12567°C
2
  • GT雨燕8秒41
  • vgocaxg
过: 他们

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-19 18:41:56 | 显示全部楼层
楼主也可参考一下我以前回答过的类似问题《s7-226 通讯错误》
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=100922&cid=1028
本人没使用过WIN7的系统安装4.0 SP9的软件,都是XP安装SP8,但个人认为你这个故障现象和我以前的很相似,所以我认为是你现在所用的USB转串口线可能兼容性不太好,无法建立连接。因为没有太好的办法去验证你的USB串口线是否正常,你可以这样试一试,找一个工控机(或台式机)安装一个SETP 7 MicroWin ,利用工控机(或台式机)上串口COM1+RS232/PPI 编程线缆(或使用232转485的转换器),看看能否通信上,就好查找问题所在之处。请参考一下我以前的经历。
1.最初学习200PLC时,没有编程线缆,我都是用工控机带的232的COM口,当时用232转485的转换器一个,D型9针公插头,3接正,8接负,自己焊就行。如果有条件,232转485的转换器最好选一个好点的,带隔离的。当时测试了好几个厂家有源和无源的转换器,大部分都通信不正常(有的类似楼主你的现象),但和西门子MM4系列变频器通信都很正常,可能存在兼容性。所以选用232/485转换器还需要进行实际测试才能知道能用不能用。
2.我最后用的是研华ADAM4520,缺点就是4520体积有点大,加个串口延长线就方便多了,电源可以临时取PLC上的传感器DC24V电源。但带隔离,不会因为意外烧PLC通信口。再有条件的,插头可选DP接头,正接绿*1,负接红色A1。PG/PC接口选择PC/PPI cable(PPI)。
3.如果你笔记本,现在基本上没用串口了。可以买条的USB转串口的线缆,你现在所用的USB转串口线可能兼容性不太好,就无法建立连接。我用的是Z-TEK力特的ZE533A,测试没问题,我的笔记本一直在用,现场即可调试MM4系列的变频器又能调试200PLC。和200PLC通信再加个232转485的转换器就可以啦。
4.以上只是针对口袋羞涩的初学者,如果你的经济实力雄厚,倡议购买使用西门子原装的编程线缆,订货号6ES7972-0CB20-0XA0 (USB接口),这个编程线缆可以给S7-200/300/400的PLC上载和下载程序调试,建议楼主优先考虑,就可以应对西门子S7系列的PLC。
请参考我以前的回答:用USB转串口线无法连接PLC http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=90542&cid=1028
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-4-19 19:21:17 | 显示全部楼层
安装USB驱动后必须重新启动电脑后才能生效。既然你用同样的电缆和驱动安装在台式机上测试正常,那只能说明你的笔记本系统的原因了,因为重新系统显得麻烦。要不这样,你是否有原装的MPI线,如果有用此电缆与200通讯试试。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            编程电缆肯定没有问题的,可以从你的EXPRESS转换器和编程软件上查问题,注意驱动安装是否正常。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1.CPU STOP 测试,如果编了自由口的程序,stop后会把协议由自由口切换回PPI。
2.电缆拨码开关5号为on(PPI通讯,如果为off自由口通讯,与电脑通讯为PPI通讯),其他为off测试。
3.PPI电缆必须要是原装的,232转485的通讯口一般建议用有源的,以前用过磨砂的不错。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            打开你电脑的设备管理器,查看你的扩展串口的串口号是几。一般的不一定是COM1。同时在你的PC/PPI中看看是不是还有别的串口号可以选择。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            换一换串口试一试,你使用的是COM1,这个端口是虚拟的,有可能端口被占用,导致不能通讯,可以更换其他串口试试。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-9 09:25 , Processed in 0.101073 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表