设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]CPU313C (313-5BG04-0AB0) 怎么测输出,接线如何接?

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2361|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]CPU313C (313-5BG04-0AB0) 怎么测输出,接线如何接?

[复制链接]

升级  24%

该用户从未签到

发表于 2014-4-23 20:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我现在将前连接器的20接L-,MOVE指令将20000转给PQW752,用万用表电流档测17脚和20脚的输出电流,但是一直没有电流,请问是不是因为1脚和21脚没有接L+ ? 我看技术资料里没有标明要接,但是又觉得应该有,还不太敢接怕烧。请老师们帮助一下吧,初学,见笑。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2363°C
2
  • xaagrpb
  • GT雨燕8秒41
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-4-23 21:21:20 | 显示全部楼层
前连接器只连接20#的M端子(24V负),而没有连接1#端子(24V正),那是不行的。你没有列举你模拟量模块的具体型号,只能给一个参考图,见附件说明。
                              
图片说明:1,模拟量输出模块  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-23 21:32:22 | 显示全部楼层
那个硬件上面有电路的连接图,你看硬件上的图就可以了