设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC200]恒压供水,使用MM440内置PID时,s7200通过USS通讯写设定值,USS_c ...

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2315|回复: 2

[求助-西门子PLC200]恒压供水,使用MM440内置PID时,s7200通过USS通讯写设定值,USS_c ...

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-4-23 20:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
恒压供水,使用MM440内置PID时,s7200通过USS通讯写设定值,但是USS_ctrl的speed引脚不是影响变频器输出吗?那么与变频器内置PID不就矛盾了吗?怎么解决呢?谢谢了!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2317°C
2
  • lymingo
  • hsqnslr
过: 他们

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-23 21:32:19 | 显示全部楼层
可以的,参数设定好久没问题,P1000=2,只要P1070(主设定值信号源)设置成755.0,Speed_SP这个参数不会影响的,设置成0就可以了。
                                                            
                              参考资料:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/wap/ReadPost.aspx?aid=953155                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                        

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-4-23 21:49:25 | 显示全部楼层
pid 使能后,p1000 就失效了
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-9 17:05 , Processed in 0.102809 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表