设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC200]S7300和S7200的DP通讯需要用到EM277模块吗?

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3382|回复: 2

[求助-西门子PLC200]S7300和S7200的DP通讯需要用到EM277模块吗?

[复制链接]

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-23 20:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
s7300和S7200PLC要进行DP通讯,不到EM277模块可以实现吗?S7200的型号为224XP CN,它的通信口支持DP通讯吗?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3384°C
2
  • 小小女t
  • terkcov
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-4-23 20:58:10 | 显示全部楼层
1s7300和S7200PLC要进行DP通讯,不到EM277模块可以实现吗?
不可以实现
2、S7200的型号为224XP CN,它的通信口支持DP通讯吗?
不支持,但是支持MPI通讯
可以利用这个接口,,实现两者的MPI通讯!
参考:
详见<S7-300/400与S7200的通信》下载:
http://www2.ad.siemens.com.cn/Download/Upload/AS/application/A0148.pdf
S7-300和S7-400 CPU可以作为MPI主站用XGET(SFC67)和XPUT(SFC68)指令读取S7-200数据,通信数据包最大为*个字节。S7200 CPU中不需要编写任何与通信有关的程序,只需要将要交换的数据整理到一个连续的V 存储区当中即可。
参考《西门子 S7-200?LOGO!?SITOP 参考》V0.94版(更新版)(2008.02.15)     下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0136
MPI通讯部分
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-4-23 21:22:40 | 显示全部楼层
走Dp那个277省不了,非加不可。