[求助-西门子触摸屏]smart 700 ie问题

[复制链接]

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-23 20:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我连smart700 IE触摸屏一个通讯上(新的),一个没通讯上(去年这个通讯上了),我想问下怎么检测这个触摸屏到底哪里有问题(没有通讯上是指和plc 224xp通讯不上)</p>
        问题补充:
设备在1年前是能够通讯,和cup通讯完全没有问题,也可以正常运行程序,中间因为闲置过1年没开机,这次开机,就连不上通讯了,并且通讯线,从原来的1米,延长到了现在的20米,是否有影响
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3175°C
3
  • 周文峰
  • wbnrreu
  • hsqnslr
过: 他们

升级  18.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-23 20:50:06 | 显示全部楼层
用旧屏连接你的新的控制程序的plc,连接不上,很正常。
1、首先要修改的是屏的通讯参数的设定
2、屏里项目和plc通讯的组态通讯参数修改
3、或是把屏恢复出厂值
  Smart Panel应用指导:Smartline OS更新与恢复出厂设置
http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/cn/Course.aspx?CourseID=1168
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-23 21:08:13 | 显示全部楼层
1.如果硬件没有问题,请检查PLC的端口地址、波特率是否与WinCC flexible中设置的连接参数相对应;
2.如果用的自制电缆,通讯距离的增加对通讯效果影响很大,有可能不能建立通讯,建议使用西门子紫色的DP电缆。

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-4-23 21:13:00 | 显示全部楼层
把这个旧的触摸屏,恢复出厂设置,然后重新设置通讯参数,就可以了。