我的S7300系统有一个从站,从站安装着模拟量模块采集热电偶信号,但是从站的BF1闪烁,BF2长亮;主站那里SF长亮,BF闪烁,所以也采不回来信号,这是什么原因?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
7658°C
2
  • lipingrd
  • urUpRstH
过: 他们

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-4-24 21:28:51 | 显示全部楼层
一般是由于BF(总线故障),连带引起SF(系统故障)灯亮。
原因:
. 检查总线所连接的从站是否通电
. 检查总线电缆及连接件是否安装正确
. 检查总线所连接的从站的地址及参数设置是否正确?是否与STEP7中的硬件组态设置一致
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  46%

该用户从未签到

发表于 2014-4-24 21:45:00 | 显示全部楼层
如果BF灯常亮的话就是硬件通讯没通上,检查你的主从站通讯,如果你是采用PROFIBSUS通讯
1.首先你得确认你站号有没有设置正确;
2.你确认你终端电阻有没有打到OFF状态,
3.再检查你的线路是否有问题。
以上都确认了OK了,基本上就能通讯到了
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            模拟量模块的量程卡有没有安装正确?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            从站与主站之间的通讯没有建立起来。通讯故障。
1、检查你的硬件,通讯电缆及其屏蔽
2、软件,通讯参数的设定
3、从站上的硬件,外部接线及其硬件连接
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            DP通讯没有通上
检查DP线
DP头 终端电阻
硬件设置
DP地址
调试初期,如果确认都正确可以断电再上电看看。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            检查你的硬件接线有没有问题,再看总线通讯有没有问题。这样就可以找到问题所在了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            看看CPU在线诊断信息会有点用的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            dp通讯故障,把通讯线理一下,模块插头理一下,把200 300 的电源关闭重上试下