设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC200]为何新的USB-PPI电缆连接不上S7200

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 21302|回复: 2

[求助-西门子PLC200]为何新的USB-PPI电缆连接不上S7200

[复制链接]

升级  20%

该用户从未签到

发表于 2014-4-24 20:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
点击双击刷新 就看到电缆的指示灯闪了几下 然后就通信超时
接口是pc/ppi cable COM5 搜索所有波特率 地址 本地0</p>
        问题补充:
电缆盒子上写的:USB TO RS485 ADAPTER FOR SIEMENS S7-200 软件版本为STEP7 MICRO WIN SP6
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
21304°C
2
  • cexgshg
  • gaibar_dd
过: 他们

升级  22%

该用户从未签到

发表于 2014-4-24 21:06:43 | 显示全部楼层
楼主最好是把电缆的型号和编程软件的版本发出来;
以下是转帖:
1、6ES7 972-0CB20-0XA0 : USB接口:支持PPI,MPI,PROFIBUS。支持S7-200PLC。
2、安装 驱动程序 V2.0:
《SIMATIC PC Adapter USB 驱动程序 V2.0》下载:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&objid=27062840&caller=view
http://www.wxw120.com/uploadfile/PC_Adapter_USB_102007.rar
3、看看下述文档:
《Micro/WIN 如何用PC Adapter USB 连接 S7-200 CPU》,连接:
http://www.jdzj.com/plc/article/2009-1-10/3348-1.htm
S7-200 通讯连不上,连接:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/tobe_solution.asp?Q_ID=57678&cid=1028
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  19%

该用户从未签到

发表于 2014-4-24 21:07:22 | 显示全部楼层
不知道是不是山寨版啊。如果不是西门子原装的,问题就会出的很多。
处理方法可以看看:
1、刷出UNKNOW,说明可以通讯,只是存在问题,关闭通讯对话框;
2、在系统块(System block)中,将通讯端口的波特率设为19200;
3、点下载,你可能会看到通讯错误,没有下载按钮。点“通讯...”弹出通讯对话框,在地址栏的“远程”地址框可能是空白,填上2,再点确定。这时,下载框中可能会出现“下载”按钮。
4、把系统块下载到CPU中。
5、按新的波特率19200重新搜索,可能就会正常了。
参考:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_id=88824&cid=1028
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            基本是山寨货了,山寨货良莠不齐。好的能气死原装货,运气不好就不好说了。首先确定要不要装驱动。200的通讯口不要带电插拔这样可能会损坏编程线和 PLC通讯口。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你的是不是原装电缆呢。装没装驱动,应该在PG/PC中的ppi属性里选USB吧。
参见:http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/tobe_solution.aspx?Q_ID=44122&cid=1028
和你的电缆一样。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            电缆盒子上写的:USB TO RS485 ADAPTER FOR SIEMENS S7-200   ——  ,你使用的编程电缆型号应该是6ES7 901-3DB30-0XA0。
多主站USB/PPI电缆(6ES7 901-3DB30-0XA0)
此种电缆能够管理PPI网络令牌,因而支持多主站PPI网络。 它支持USB V1.1。用于连接PC机的USB通信口和S7-200。
它有三个绿灯用于指示电缆的运行:USB 发送指示(Tx);USB接收指示(Rx);RS 485 发送指示(PPI)。
此种电缆只能工作在STEP 7-Micro/WIN32 V3.2 SP4以上版本下,波特率为自适应(最高可达187.5K)。它只有一种工作模式即PPI模式,无开关设置。此种电缆不支持自由口通信。
注意:USB/PPI电缆不能用于TP070(或TP170micro)配置画面下载(应使用RS-232/PPI电缆并把DIP开关5设置在OFF),也不能用于使用wipeout.exe程序恢复出厂设置,也不能用于S7-200自由口程序,如Modbus RTU协议库的调试。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            设置出问题的可能性比较大,PLC以前是不是使用过,里面已经有程序,这样的话,端口波特率被设置,且端口被占用,你肯定是连不上的,把开关拨到停止位,看能不能下载进去
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册