有PS电源模块,CPU315-2DP(版本是2.6.4),CP341(341-1CH02-0AE0)共3个模块,想用台式机做MODBUS-SLAVE用仿真软件做通讯测试,用STEP7的示例程序显示初始化失败且故障为2号,后自己编写通讯程序调用的FB80全为0,CP341上3个灯在上电亮后均熄灭,且CPU报故障(读取/写入时i/o访问错误),请各位大侠帮我分析一下问题出在哪啊,程序是按照通讯手册上来弄的,在程序中强制给初始化成功模块也没有反应</p>
产品版区:SIMATIC S7-300/400 悬赏分:5 | 解决时间:2014-04-25 18:54:51 | 提问者:荷塘の月色 - 新生&nbsp&nbsp第1级


问题ID:112449
   
        最佳答案


<div class="title-content">  1、CPU315-2DP做MODBUS主站或从站均需购买MODBUS RTU驱动(硬狗)。
2、有关细节见:
、《串口通讯模块的信息与使用 》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0006
、《 做主站S7-300 CP341 做从站的Modbus RTU 通讯》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText= A0451
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2442°C
1
  • 小池
过: 他们

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-26 18:50:03 | 显示全部楼层
1、CPU315-2DP做MODBUS主站或从站均需购买MODBUS RTU驱动(硬狗)。
2、有关细节见:
、《串口通讯模块的信息与使用  》下载:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-9 22:26 , Processed in 0.104687 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表