[求助-西门子PLC200]制氧机累积流量

[复制链接]

升级  20.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-29 19:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
求制氧机累积流量的程序,流量计信号是4-20MA的</p>
        问题补充:
能不能上个程序?因为我自己也做了一个程序是用定时中断处理的,在中断程序中做累加,并且累加的方式是整数加整数,小数加小数,但是好像行不通
产品版区:SIMATIC S7-200 悬赏分:5 | 解决时间:2014-04-29 11:06:31 | 提问者:jiji1234 - 新生&nbsp&nbsp第1级


问题ID:112936
   
        最佳答案


<div class="title-content">  建议你在允许的情况下,尽量减小循环中断的循环时间,这样,你计算出来的才越接近真实值。其实这种做法是无法算出真实的值的,因为你的流量可能实时在变,而你的循环时间就相当于是采样周期,这个采样是无法还原的,只能尽可能的逼近。如果需要非常精确的值的话,不知道有没有这样类似于机械水表的传感器的。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2908°C
2
  • sm0769t
  • UKBNCKPv
过: 他们

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-29 19:55:23 | 显示全部楼层
建议你在允许的情况下,尽量减小循环中断的循环时间,这样,你计算出来的才越接近真实值。其实这种做法是无法算出真实的值的,因为你的流量可能实时在变,而你的循环时间就相当于是采样周期,这个采样是无法还原的,只能尽可能的逼近。如果需要非常精确的值的话,不知道有没有这样类似于机械水表的传感器的。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-4-29 20:06:59 | 显示全部楼层
你可以用模拟量算出瞬时流量  然后利用定时中断的方式 进行累加总量   定时中断的时间要尽可能的小  这样精确度会更高
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            用定时中断,瞬时流量乘中断时间间隔,然后累加。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            转载程序:
主:
LD     SM0.1
MOVB   200, SMB34
ATCH   INT_0:INT0, 10
ENI
中断:
LDW>=  AIW0, 6400
AW<=   AIW0, 32000
MOVW   AIW0, VW0
AENO
-I     +6400, VW0
AENO
ITD    VW0, VD0
AENO
DTR    VD0, VD0
AENO
/R     25600.0, VD0
AENO
*R     15.0, VD0
AENO
MOVR   3600.0, VD4
*R     VD0, VD4
A      SM0.5
EU
+R     VD0, VD400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            将4-20 ma 信号处理成相应的浮点数信号,然后再进行定时中断累加。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 00:31 , Processed in 0.173527 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表