本人新学STL语言,看了一段程序
L TIME(TIME类型)
L 0
== D
= A
为什么STL可以比较时间呢?而LAD却不允许?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2985°C
1
  • hsqnslr
过: 他们

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-4-30 21:25:36 | 显示全部楼层
首先;IEC时间(TIME),IEC时间数据长度为32位,时基为固定值1ms,数据类型为双整数,所表示的时间值为整数值乘以时基。格式为:T#aaD_bbH_ccM_ddS_eeeMS  其中aa=天数,bb=小时数,cc=分钟,dd=秒,eee=毫秒。根据双整数的最大值为2147483647,乘以时基1ms,可以算出,IEC时间的最大值为T#24D_20H_31M_23S_648Ms。使用IEC时间时,时基保持不变,且精度较高,为1ms。
根据定义,进行比较的就是两个双整型的数据,当然可以了!你说在LAD里不允许,我也试了,可以的,见图片,其中DB1.DBD10 就是time的数据类型
                              
图片说明:1,1  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        