PLC具体是如何控制变频器的?是具体给定的转速值、还是频率值,这样的转换是怎么样的?初学者,还望大家多多指导。谢谢!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2980°C
2
  • 極HiGん尐爺
  • 毕村内富
过: 他们

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-5-4 15:40:51 | 显示全部楼层
有频率控制,也有转扭矩,要看你选择什么样的控制。
例如你要用频率控制,程序计算出一个变化的数值(可正可负),输出到PQW。
变频设置为接收正反转的正负10V电压信号,变频启动信号接通后,就会随PQW的值带动电机变速转动。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-4 15:50:45 | 显示全部楼层
用开关量和模拟量去控制或通过DP通迅方式去控制变频器。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            参见:S7-300C 与MM420 PROFIBUS-DP通讯
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1307&loginID=&srno=&sendtime=
S7-300与MM4系列变频器USS通讯
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=6219&loginID=&srno=&sendtime=
MM440与S7-300通过DP通讯实现读取和修改参数例程:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=3172&loginID=&srno=&sendtime=
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            若是变频器端子控制,就需要PLC有开关量输出来控制变频器的启停端子(要配合参数设置)。同时,PLC还要有模拟量输出接线到变频器的模拟量输入端子(要配合变频器参数设置成相应给定)来对变频器进行频率或力矩等的控制。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            有频率控制,也有转扭矩,要看你选择什么样的控制。
例如你要用频率控制,程序计算出一个变化的数值(可正可负),输出到PQW。
变频设置为接收正反转的正负10V电压信号,变频启动信号接通后,就会随PQW的值带动电机变速转动参见:S7-300C 与MM420 PROFIBUS-DP通讯
                                                                                                                                                                                                            简单的可以使用端子控制启动、停止,参数控制转速。也可以使用模拟量控制转速、通讯控制启动停止转速也可以。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            比如,设置变频器接受0—20ma的控制信号,用plc传给它0—20ma的电流控制即可。比如,用EM232模块,0对应着0ma,32000对应着20ma。懂了大体的思想,细节问题,自己处理,估计不是很难。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            变频器调速通过外部给电压或者电流信号,所以PLC通过模拟量模块输出电压或者电流就可以。或者与变频器建立起来通讯,通过改变给定频率或者转速值等手段调速
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 07:26 , Processed in 0.111178 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表