设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]PID 触摸屏 、输入单位MS转换成s

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2910|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]PID 触摸屏 、输入单位MS转换成s

[复制链接]

升级  31.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-4 14:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
各位大侠,
问题1、PID调节中 sp -int和输入值要转换在0——100之间么,例如流量200工程值,可不可以直接反馈到pv-in 端。
问题2、我用触摸屏给TI输入时间 怎么都是MS 能不能直接输入S,需要在哪里设置。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2912°C
2
  • 先锋攀
  • xaagrpb
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-5-4 14:48:43 | 显示全部楼层
1、只要你的pid的pv和sp在一个量纲下就行了,说转换成0~100实际就是一个信号标准化,这样pid参数好调整
2、Ti是s5time类型的变量,你直接给整数就是ms你可以直接把你的s放大1000倍赋值给TI变量。否则你就要自己处理一下这个时间值
在线帮助中搜索“Format of the Data Type S5TIME”
                              
图片说明:1,时基  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-5-4 15:04:52 | 显示全部楼层
程序中扩大1000倍后在传送。或此变量或上w#16#1000后传送。